Ein- und Ausschaltdruck Haushaltswasserpumpe

Ich habe eine Hauswasserwerkpumpe Aqua Garden HWW 4200L.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/relink2.php?linkforum=www.shop.tip-pumpen.de/shop/shop_artikel.html?art_lfdnr645&detail_bild&produktgrp65

Sie hat bis jetzt immer funktioniert.
Zuletzt hatte ich zu wenig Wasser im Brunnen und daher viel der Druck
auf 0bar. Es kam Luft in die Pumpe. Daher habe ich sie aufgeschraubt und
wieder Wasser hineingefüllt. Jetzt läuft sie wieder und der Druck steigt
auf ca. 4,5 bar.

Nun wollte ich die Pumpe so einstellen, dass sie bei ca. 3 bar anfängt
und bei ca. 4bar aufhört zu pumpen.
Bei mir ist es aber so, dass die Pumpe anfängt und immer bei ca. 4,5 bar
läuft und nie aufhört.
Jetzt habe ich versucht bei den Federn das ganze einzustellen.
Wenn ich die große Feder hineinschraube, schaltet der Kippschalter kurz
aus aber sofort wieder ein.
Wenn ich die kleine Feder hineinschraube, kommt es zu keiner
Ausschaltung. Vermutlich da ich einen sehr großen Druck erreichen muss.
Wenn ich die kleine Schraube herausschraube, schaltet die Pumpe wieder
kurz aus und sofort wieder ein.
Ich habe da alles mögliche versucht. Die Pumpe schaltet wenn ich die
beiden Federn soweit wie möglich herausschraube immer kurz aus und
wieder ein. Dieses Wechselspiel geht dann immer wieder hin- und her. Das
ganze hört nie auf.

Kann dies daran liegen, dass ich noch zu wenig Wasser im Brunnen habe
bzw. wie kann ich sonst am Besten die Pumpe den Ein- bzw. Ausschaltdruck
einstellen.

Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank für jede Antwort

Bilder:
http://netzwerk.lima-city.de/pumpe1.jpg
http://netzwerk.lima-city.de/pumpe2.jpg
http://netzwerk.lima-city.de/pumpe3.jpg

Harry Hirsch
02.05.2011 - 08:34
Am 01.05.2011 19:28, schrieb Hubert Holler:
Ich habe eine Hauswasserwerkpumpe Aqua Garden HWW 4200L.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/relink2.php?linkforum=www.shop.tip-pumpen.de/shop/shop_artikel.html?art_lfdnr645&detail_bild&produktgrp65

Sie hat bis jetzt immer funktioniert.
Zuletzt hatte ich zu wenig Wasser im Brunnen und daher viel der Druck
auf 0bar. Es kam Luft in die Pumpe. Daher habe ich sie aufgeschraubt und
wieder Wasser hineingefüllt. Jetzt läuft sie wieder und der Druck steigt
auf ca. 4,5 bar.

Nun wollte ich die Pumpe so einstellen, dass sie bei ca. 3 bar anfängt
und bei ca. 4bar aufhört zu pumpen.
Bei mir ist es aber so, dass die Pumpe anfängt und immer bei ca. 4,5 bar
läuft und nie aufhört.


Hallo
Ich kenne das Problem und hatte mich damals bei einem Hersteller
"durchtelefoniert". Die Regelung an den billigen Hauswasserwerken ist
nur sehr einfach. Das geht schon mit dem Druckanzeiger los, auf den man
sich nicht verlassen kann. (Aussage: Techniker eines Betriebes) Wenn
man an den Einstellungen am Regler rumfummelt, hat man quasi schon
verloren. Gäbe es eine Möglichkeit die Einstellungen besser zu machen,
also das Gerät "aufzuwerten", würde das mit Sicherheit so gemacht werden.
Dazu kommt, das bei den primitiven, mechanischen Schaltern die
Hysteresis recht groß ist, der Unterschiedsdruck zwischen Ein- und
Ausschalten muss recht groß sein, das eine BAR Unterschied wird der
Schalter nicht erkennen können.
Was man bei den Hauswasserwerken kontrollieren sollte wenn es
Probleme gibt:

* Ansaugleitung dicht?
* Rückschlagventil dicht? (1x jährlich ausbauen, säubern)
* Gegendruck im Kessel ausreichend?
* Kessel dicht? (falls aus dem Ventil Wasser austritt wenn man es etwas
öffnet, ist mal wieder die Gummimembran defekt (passierte bei meinen HWW
so etwa alle 2-3 Jahre

Obwohl ich eine Abneigung gegen die Firma Gardena habe, hatte ich mir
dann aus lauter Verzweiflung eine elektronisch geregelte Pumpe
angeschafft. Diese hat keinen Druckbehälter, springt dann auch bei
geringstem Wasserverbrauch sofort an und erreicht dann sofort den
Betriebsdruck (Schläuche/Verschraubungen müssen wirklich dicht sein)

Versuch den Regler wieder so hinzufummeln, dass die Pumpe wieder
vernünftig arbeitet, eine Anleitung ist ja meist dabei (was der
Techniker als "Fallstrick" bewertete). Viel Erfolg

bastian
02.05.2011 - 09:50
On 2 Mai, 13:34, Harry Hirsch <der.Kutsc...@kennt-den.weg> wrote:

.
Dazu kommt, das bei den primitiven, mechanischen Schaltern die
Hysteresis recht groß ist, der Unterschiedsdruck zwischen Ein- und
Ausschalten muss recht groß sein, das eine BAR Unterschied wird der
Schalter nicht erkennen können.

Unsere Dutzende von Pumpen laufen Jahre störungsfrei.
Kl. Pumpen 75-100 W Ein bei 0,8-Aus bei 1,3/4

Größere P. 250-350 W ein bei 1,7-1,9 und aus bei ca 2,4/6

Paßt so.
Die Differenz ist je nach Druckbehältergröße ca 3-4 Ltr

Ich möcht keine Pumpe, die bei Kleinmengen sofort einschaltet.

Allerdings brauch ich grade nach 11 Jahren eine neue P., weil das
Kunststoffoberteil
der Pumpe zerbröselt. (Ohne UV-Strahlung-Deckel).

MfG
bastian


Harald Maedl
16.06.2011 - 11:44
Hubert Holler wrote:

Ich habe eine Hauswasserwerkpumpe Aqua Garden HWW 4200L.
Zuletzt hatte ich zu wenig Wasser im Brunnen und daher viel der Druck
auf 0bar. Es kam Luft in die Pumpe. Daher habe ich sie aufgeschraubt und
wieder Wasser hineingefüllt. Jetzt läuft sie wieder und der Druck steigt
auf ca. 4,5 bar.
Nun wollte ich die Pumpe so einstellen, dass sie bei ca. 3 bar anfängt
und bei ca. 4bar aufhört zu pumpen.
Bei mir ist es aber so, dass die Pumpe anfängt und immer bei ca. 4,5 bar
läuft und nie aufhört.

Falls der Druckschalter eine Membran hat, könnte es gut sein, dass diese
entweder defekt ist oder dass sich davor eine Menge Dreck angelagert
hat. Ggf Pumpe abstellen, Wasser entleeren, Druckschalter ausbauen und
diese Membran überprüfen bzw reinigen (oftmals lagert sich dort auch
eine dicke "Kalkschicht" ab).