Herd anschließen?


So, der neue Herd steht mitsamt einem neuen
Anschlusskabel 5 x 2,5 mm^2 bereit, die Dose
hat der murksende Laie nun auch ohne zu
demolieren aufgekriegt, und sieht eine Leiste
mit fünf Kontakten vor sich:


Kontakt: A B C D E

Kontakt E ist grüngelb, und wenn der
Elektriker nicht besoffen war, ist
das der Schutzleiter (PE), und der
gehört latürnich ans Gehäuse.

Wie der Herd sonst zu beschalten ist,
steht auf selbigem drauf.

Nun holt der kleine Frank, der froh ist,
dass er weiß, wie herum der Strom fließt,
sein Multimeter heraus, stellt glücklicher-
weise den Messbereich richtig ein und misst
Folgendes:

A - B : 400V
A - C : 400V
B - C : 400V

A - D : 230V
B - D : 230V
C - D : 230V

(Gerundet, es sind ca. 395 und 228 oder so.)


Ich darf nun davon ausgehen, dass
A,B,C die Leiter L1 bis L3 sind und
Kontakt D der Neutralleiter ist, der
am Herd an der Markierung N anzuschließen
ist, oder?

Ich mach sowas alle Jubeljahre einmal, und
wenn ich den neuen Herd grille, dann grillt
meine Frau anschließend mich.


Ein Hinweis zur Rückversicherung wäre nett.

F.



P.S. Ich wundere mich über den Leiterquerschnitt
der Kabel in der Dose. Die kommen mir so dünn
vor. Was für einen Querschnitt müssen die denn
haben?

Katharina Mayer
07.03.2011 - 19:55
Frank Husel <nomail@invalid.com> wrote:

Ein Hinweis zur Rückversicherung wäre nett.

Ich schreib mal stellvertretend die passende Antwort, die Du in der
passenderen Gruppe de.rec.heimwerken bekommen hättest: Wenn Du nicht
alleine weißt, wie das richtig anzuschließen ist, solltest Du das eine
Fachperson machen lassen.

Katharina

"Werner Sondermann"
07.03.2011 - 20:09
Frank Husel wrote:
So, der neue Herd steht mitsamt einem neuen
Anschlusskabel 5 x 2,5 mm^2 bereit, die Dose
hat der murksende Laie nun auch ohne zu
demolieren aufgekriegt, und sieht eine Leiste
mit fünf Kontakten vor sich:


Kontakt: A B C D E

Kontakt E ist grüngelb, und wenn der
Elektriker nicht besoffen war, ist
das der Schutzleiter (PE), und der
gehört latürnich ans Gehäuse.

Wie der Herd sonst zu beschalten ist,
steht auf selbigem drauf.

Nun holt der kleine Frank, der froh ist,
dass er weiß, wie herum der Strom fließt,
sein Multimeter heraus, stellt glücklicher-
weise den Messbereich richtig ein und misst
Folgendes:

A - B : 400V
A - C : 400V
B - C : 400V

A - D : 230V
B - D : 230V
C - D : 230V

(Gerundet, es sind ca. 395 und 228 oder so.)


Ich darf nun davon ausgehen, dass
A,B,C die Leiter L1 bis L3 sind und
Kontakt D der Neutralleiter ist, der
am Herd an der Markierung N anzuschließen
ist, oder?

Ich mach sowas alle Jubeljahre einmal, und
wenn ich den neuen Herd grille, dann grillt
meine Frau anschließend mich.


Ein Hinweis zur Rückversicherung wäre nett.

Hinter der Anschlußabdeckung des Herdes müßte auch noch die Beschaltung
im Inneren, also das Legen der Brücken als Schaubild erklärt sein.

Du hast das Glück Drehstrom zu haben; aber das könnte bei falscher
Beschaltung durchaus dazu führen, daß die Herdplatten nicht mit 230 V
sondern mit 400 V betrieben werden, was dazu führt, daß dir alles
anbrennt und sie sehr bald ihren Geist aufgeben.

w.



Jon J Panury
07.03.2011 - 20:27
Frank Husel <nomail@invalid.com> schrieb:

Ich darf nun davon ausgehen, dass
A,B,C die Leiter L1 bis L3 sind und
Kontakt D der Neutralleiter ist, der
am Herd an der Markierung N anzuschließen
ist, oder?

So ganz verkehrt dürfte das nicht sein.
Den hier regelmäßig schreibenden Elektrikern tätest Du sicherlich
einen gefallen, nenntest Du die Farben der respektiven Drähte.
Wenn nämlich alles professionell und VDE-mäßig installiert ist,
stimmen die Farbcodes gut zu einander, und nichts geht schief.

Markus Baumeister
07.03.2011 - 20:51
Katharina Mayer schrieb am Mon, 07 Mar 2011 19:55:36 +0100

Ein Hinweis zur Rückversicherung wäre nett.

Ich schreib mal stellvertretend die passende Antwort, die Du in der
passenderen Gruppe de.rec.heimwerken bekommen hättest: Wenn Du nicht
alleine weiߟt, wie das richtig anzuschlieߟen ist, solltest Du das eine
Fachperson machen lassen.

Die würden es nur nicht so freundlich formulieren:-)
--
mfg markus
Die E-Mail Adresse ist gültig,wird aber nicht gelesen.
Sollte ausnahmsweise eine Antwort per E-Mail nötig sein:
vornamename@gmx.de



"k.f."
07.03.2011 - 21:01

"Frank Husel" <nomail@invalid.com> schrieb im Newsbeitrag
news:il39dv$55i$01$1@news.t-online.com...

So, der neue Herd steht mitsamt einem neuen
Anschlusskabel 5 x 2,5 mm^2 bereit, die Dose
hat der murksende Laie nun auch ohne zu
demolieren aufgekriegt, und sieht eine Leiste
mit fünf Kontakten vor sich:


Wenn du angeschlossen hast, wie geschildert, ist alles ok.

Die Zuleitung in der Dose sollten 5x2,5 mm²sein.

Karl Friedrich


jms
07.03.2011 - 21:13
Am 07.03.2011 20:27, schrieb Jon J Panury:
So ganz verkehrt dürfte das nicht sein.
Den hier regelmäßig schreibenden Elektrikern tätest Du sicherlich
einen gefallen, nenntest Du die Farben der respektiven Drähte.
Wenn nämlich alles professionell und VDE-mäßig installiert ist,
stimmen die Farbcodes gut zu einander, und nichts geht schief.

Ja nur sollte er sicher sein, dass der herd auf drehstrom geschaltet ist und nicht auf 230V!


Dieter Schultheis
07.03.2011 - 21:17
Jon J Panury wrote:
Frank Husel<nomail@invalid.com> schrieb:

Ich darf nun davon ausgehen, dass
A,B,C die Leiter L1 bis L3 sind und
Kontakt D der Neutralleiter ist, der
am Herd an der Markierung N anzuschließen
ist, oder?

So ganz verkehrt dürfte das nicht sein.
Den hier regelmäßig schreibenden Elektrikern tätest Du sicherlich
einen gefallen, nenntest Du die Farben der respektiven Drähte.
Wenn nämlich alles professionell und VDE-mäßig installiert ist,
stimmen die Farbcodes gut zu einander, und nichts geht schief.

Wenn du die 400 V zwischen den brauen und schwarzen Adern und die 230 V
gegen den blauen Draht gemessen hast, bis du schon ein wenig auf der
richtigen Fährte.

Bei einem nicht sehr hochohmigen Test gegen PE (grüngelb) sollte ein
vorhandener FI auslösen, wenn OK.

Bei 16 A Sicherungen sollte es schon eine 2,5 er LTG sein.

--
MfG Dieter

"S.Jedath"
07.03.2011 - 21:20
Am 07.03.2011 20:51, schrieb Markus Baumeister:
Katharina Mayer schrieb am Mon, 07 Mar 2011 19:55:36 +0100

Ein Hinweis zur Rückversicherung wäre nett.

Ich schreib mal stellvertretend die passende Antwort, die Du in der
passenderen Gruppe de.rec.heimwerken bekommen hättest: Wenn Du nicht
alleine weißt, wie das richtig anzuschließen ist, solltest Du das eine
Fachperson machen lassen.

Die würden es nur nicht so freundlich formulieren:-)


;-)
d.r.h. ist freundlich und hilfsbereit.

Immer sind da Leute, die sich die Schäden, die entstehen können, nicht
vorstellen können. Von Sachschäden, die keine Versicherung bezahlt, bis
Personenschäden, die keiner mehr gut machen kann.

Gruss Siggi

--
Der Maler. Garant für Schutz und Schönheit.

"Werner Sondermann"
07.03.2011 - 21:21
jms wrote:
Am 07.03.2011 20:27, schrieb Jon J Panury:
So ganz verkehrt dürfte das nicht sein.
Den hier regelmäßig schreibenden Elektrikern tätest Du sicherlich
einen gefallen, nenntest Du die Farben der respektiven Drähte.
Wenn nämlich alles professionell und VDE-mäßig installiert ist,
stimmen die Farbcodes gut zu einander, und nichts geht schief.

Ja nur sollte er sicher sein, dass der herd auf drehstrom geschaltet
ist und nicht auf 230V!

Genau das wollte ich vorhin doch auch versuchen anzumerken.
Aber sonst kann man eigentlich nicht sehr viel falsch machen.

w.


Frank Husel
07.03.2011 - 23:08
Dieter Schultheis schrieb:
Jon J Panury wrote:
Frank Husel<nomail@invalid.com> schrieb:


Ich darf nun davon ausgehen, dass
A,B,C die Leiter L1 bis L3 sind und
Kontakt D der Neutralleiter ist, der
am Herd an der Markierung N anzuschließen
ist, oder?

So ganz verkehrt dürfte das nicht sein.
Den hier regelmäßig schreibenden Elektrikern tätest Du sicherlich
einen gefallen, nenntest Du die Farben der respektiven Drähte.
Wenn nämlich alles professionell und VDE-mäßig installiert ist,
stimmen die Farbcodes gut zu einander, und nichts geht schief.


Ich hab die Farben extra weggelassen, um allein
aufgrund der Spannungen die Sachlage anzugeben.
Ich wollte diese Info hier lesen, als
Rückversicherung.


A - schwarz
B - braun
C - schwarz
D - blau
E - grüngelb



Muss ich die Reihenfolge L1 - L2 - L3 strikt einhalten?


Wenn du die 400 V zwischen den brauen und schwarzen Adern
und die 230 V gegen den blauen Draht gemessen hast,

So ist es. Ist braun der L1?



Bei einem nicht sehr hochohmigen Test gegen PE (grüngelb) sollte ein
vorhandener FI auslösen, wenn OK.

Die Spannungsmessung gegen grüngelb
habe ich tunlichst unterlassen... ;-)


Bei 16 A Sicherungen sollte es schon eine 2,5 er LTG sein.

Alles klar. Habe vermutlich die Dicke der
Kabel in der Dose falsch eingeschätzt. Wie
gesagt, ist ja nicht mein täglich Brot...


F.

"S.Jedath"
07.03.2011 - 23:10
Am 07.03.2011 23:08, schrieb Frank Husel:
Dieter Schultheis schrieb:
Jon J Panury wrote:
Frank Husel<nomail@invalid.com> schrieb:



Alles klar. Habe vermutlich die Dicke der
Kabel in der Dose falsch eingeschätzt. Wie
gesagt, ist ja nicht mein täglich Brot...

Und deshalb frage ich mal ganz einfach:
Hast du Kinder?

Lass die Finger da weg. Die 100Euro .....

Siggi


--
Der Maler. Garant für Schutz und Schönheit.

Jens Fittig
07.03.2011 - 23:21

Frank Husel schrieb:

<Anschlussprobleme>

Ich mach sowas alle Jubeljahre einmal, und
wenn ich den neuen Herd grille, dann grillt
meine Frau anschließend mich.


Ein Hinweis zur Rückversicherung wäre nett.


P.S. Ich wundere mich über den Leiterquerschnitt
der Kabel in der Dose. Die kommen mir so dünn
vor. Was für einen Querschnitt müssen die denn
haben?

Nachdem du hier elektrodautypische Fragen gestellt hast der übliche
Hinweis:

Du hast keine Ahnung und deshalb die Finger davon wegzulassen!

Wer so blöde fragt, hat weder das nötige Wissen als auch nicht die
richtigen Messgeräte, um die vorgeschriebenen Prüfungen zu machen.

Alleine schon die Tatsache, dass du da mit einem Mulitmeter rangehst,
zeigt, dass du eine Elektro-DAU bist.

Lass bitte die Finger weg!



Jens Fittig
07.03.2011 - 23:24

Frank Husel schrieb:

Muss ich die Reihenfolge L1 - L2 - L3 strikt einhalten?

Eine DAU-Frage! Finger weg!

> Wenn du die 400 V zwischen den brauen und schwarzen Adern
> und die 230 V gegen den blauen Draht gemessen hast,

So ist es. Ist braun der L1?

Eine DAU-Frage! Finger weg!

> Bei einem nicht sehr hochohmigen Test gegen PE (grüngelb) sollte ein
> vorhandener FI auslösen, wenn OK.

Die Spannungsmessung gegen grüngelb
habe ich tunlichst unterlassen... ;-)

Eine DAU-Reaktion ! Finger weg!

> Bei 16 A Sicherungen sollte es schon eine 2,5 er LTG sein.

Alles klar. Habe vermutlich die Dicke der
Kabel in der Dose falsch eingeschätzt. Wie
gesagt, ist ja nicht mein täglich Brot...

Also Finger weg!

Solche Elektrosachen sind nichts für DAUe!


Ludger Averborg
07.03.2011 - 23:27
On Mon, 07 Mar 2011 19:55:36 +0100, Katharina Mayer <ka_mayer@gmx.de>
wrote:

Frank Husel <nomail@invalid.com> wrote:

Ein Hinweis zur Rückversicherung wäre nett.

Ich schreib mal stellvertretend die passende Antwort, die Du in der
passenderen Gruppe de.rec.heimwerken bekommen hättest: Wenn Du nicht
alleine weiߟt, wie das richtig anzuschlieߟen ist, solltest Du das eine
Fachperson machen lassen.

???

Also wenn ich das richtig gelesen habe dann weiߟ er es doch, oder?
Was soll denn groߟ passieren, wenn er den N und den Schutzleiter
richtig identifiziert hat? Dass der Herd rückwärts läuft?

Man hätte das auch ganz ohne Messen über die Kabelfarben erledigen
können: gnge ist -wie richtig erkannt- der Schutzleiter,
Der N (bei dir D) ist blau und die drei Auߟenleiter L1...L3 (bei dir A
B C) sind sw, br, gr.

l.



Ähnliche Themen

anschließend?
15.01.2009 - 11:44 - Posts: 2

SD/MMC an FPGA anschließen?
15.02.2008 - 19:05 - Posts: 6

DVD-Rekorder anschließen?
18.04.2009 - 17:43 - Posts: 3

Wi Subwoofer anschließen??
25.05.2008 - 12:36 - Posts: 6

LAN-Dose anschließen?
29.05.2011 - 09:27 - Posts: 7

Heizung - wie anschließen??
21.06.2010 - 14:56 - Posts: 3

Subwoofer anschließen?
06.10.2009 - 11:55 - Posts: 3

More

Share/Bookmark

next